Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Czech English French German Hungarian Polish Romanian Russian
 e-mail: biuro@kom-ster.pl tel.  (62) 594 32 96 Mobile: 0 604 933 960

Kompleksowa oferta dla firm oraz klientów indywidualnych
Wszystko do kotłów c.o. w jednym miejscu HURT-DETAL


 

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Sterownik - Lider - Termostat - Nadzór - Problem

Sterownik - Lider - Termostat - Nadzór - Problem 10 lata 3 miesiąc temu #15

  • Borniak
  • Borniak Avatar
  • Wylogowany
  • Posty: 1
  • Oklaski: 0
Witam,
Podczas pracy kota ze sterownikiem Lider oraz termostatem pokojowym jest następujący problem.
W stanie nadzoru sterownik nie podaje pelletu ani nie zalacza dmuchawy.
Ustawienia są następujące: Czas przedmuchu: 5s, Czas podawania 90s, Czas przerwy: 12min, Krotność podawania: 2

Dioda termostat świeci się gdy temperatura w pomieszczeniu jest powyżej ustawionej i gaśnie gdy spadnie.
Temperatura na kotle:45 stopni,

Dziękuję za pomoc,

Pozdrawiam,
Borniak
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Sterownik - Lider - Termostat - Nadzór - Problem 10 lata 3 miesiąc temu #16

  • KOM-STER Admin
  • KOM-STER Admin Avatar
  • Wylogowany
  • Posty: 34
  • Otrzymane podziękowania: 2
  • Oklaski: 4
Przy współpracy z termostatem pokojowym sterownik, jeśli jest w stanie wymuszonego nadzoru (temperatura w pomieszczeniu osiągnięta, wyższa niż ustawiona na termostacie) będzie realizował cykle przedmuchów i podawanie zgodnie z tym co jest ustawione na sterowniku jeśli chodzi o stan nadzoru. Obowiązuje wtedy tylko CZAS PRZEDMUCHU, CZAS PRZERWY i KROTNOŚĆ. Czas podawania i pomiędzy podawaniem nie są brane pod uwagę. Sterownik będzie realizował tylko te funkcje, które odpowiadają za pracę w stanie nadzoru. W Pana przypadku podanie nastąpi co 24 minuty. Dmuchawa włączy się na 5s co 12 minut. Proponuję zwiększyć czas przedmuchu! 5 s to zbyt mało. Dmuchawa nie zdąży się nawet rozkręcić a już się wyłączy (miękki start) Przy 5s praca dmuchawy jest praktycznie niezauważalna (nie wpływa na proces palenia)

Najlepsza wersja przedmuchów zimą to 15 s CZAS PRZEDMUCHU, 7 minut CZAS PRZERWY.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy pisać bezpośrednio na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Nasi fachowcy udzielą bardziej szczegółowych informacji jeśli chodzi o kwestie regulacji i optymalizacji procesu palenia.
Administrator forum KOM-STER
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Zasilane przez Forum Kunena

Reklama produktu: "ELEKTRONICZNA ZAWLECZKA" Zastąp pękające zawleczki z swoim podajniku !!

  • Profesionalna i kompleksowa obsługa
  • Banner dbamy..
sunnyleonesexvideo
© KOM-STER 2012
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio